Potencia Real negativa en una fase de un transformador trifásico que lo puede ocasionar?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué diferencia hay entre un KVA y un KVR?
Me podrían ayudar con saber la definición de un KVA y un KVR, se que un KVA es el total de la suma de los KW
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Análisis de circuitos
Mi consulta gira en torno a saber a que se debe a que a la hora de analizar in circuito eléctrico (ej medimos intensidad y corriente en distintos ramales del circuito) Y el calculo teórico de esas magnitudes no coincida exactamente con los valores...
4 respuestas
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Dudas entre tensiones de fase y neutro
A un bornero me llegan 3 fases el neutro y la tierra. Entre fases hay 400v. Con las 3 fases alimento el motor, 2 de ellas ademas alimentan a 2 transformadores, uno de 400v a 24v y otro de 400v a 110v, para alimentar el circuito de mando de unas...
3 respuestas
Banco de capacitores para un transformador de 30kva
Alguien que me pueda ayudar y me diga De que capacidad seria un banco de capacitores para un transformador de 30kva
2 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...