Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
Horno Fagor 5H-185X hace saltar diferencial
Al poner el horno, muevo la ruleta derecha para elegir como se calienta el hornoy no pasa nada pero al girar la ruleta izquierda que es la de la temperatura para elegir esta misma, me salta el diferencial del piso, no llego ni a seleccionar...
2 respuestas
Lavarropas coventry wm 550
Quisiera saber si alguien puede decirme porqué mi lavarropas cuando está en tiempo de centrifugado, produce un corte de energía eléctrica, pero no de la llave térmica, sino del disyuntor diferencial. ¿Puede ser algún falso contacto en la llave de...
1 respuesta
Termo y descalcificador
En primer lugar tengo un termo que me salta el diferencial cuando lo enchufo ¿Qué puede ser? En segundo lugar quiero instalar en casa una descalcificador, donde me sale más económico es en leroy, pero no se si me traerá esquema para instalarlo ya que...
4 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Intensidad que recorre el cuerpo
En caso de que se produzca una fuga en algún equipo eléctrico, si la resistencia de mi cuerpo es de unos 1000 Ohms y la tensión es 220 V, ¿La intensidad que tendría que pasar a través de mi cuerpo no sería 220/1000 A?
5 respuestas
El diferencial de la vivienda se dispara al conectar calefacción
Al purgar la caldera( circuito de calefacción, por hacer un ruido y saltar el código 06) se mojo el cableado y restos de componentes, bobina, resistencia, etc, tras cambiar la placa por ser lo más sensible sigue perdurando el problema, le he dado un...
2 respuestas
Entre tierra y grifo 235v
Estoy bastante mosqueado porque, al regresar de vacaciones, compruebo que al enchufar el termo eléctrico salta el diferencial. Tras verificar que el termo está bien (no hay goteos extraños y la resistencia funciona perfectamente), hago varias...