Mensaje de error en lavavajillas.
Preguntas y respuestas relacionadas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
¿Que debo hacer si mi lavavajillas fagor tiene una derivación?
EL otro día mi lavavajillas me hacía saltar el diferencial. He puenteado el filtro de red, no me dio resultado. Al final sólo me funciona si le quitó la toma de tierra. Solo note que le caía una gota a la plantilla que va debajo de la resistencia y...
1 respuesta
Salta la luz con una bomba de inmersión en un pozo.
Tengo una bomba de inmersión en un pozo y salta el automático de la luz después de regar unas veces 5 árboles, otras 15 árboles. He cambiado el cable de corriente que llega hasta ella (el pozo está a 55 metros de la conexión general) por unas...
2 respuestas
¿Es posible que tenga junto fase y neutro pero que todo funcio e?
Es que en una caja de empalmes tengo 4 y 4 pero todos pasa corriente según el destornillador con luz. ¿Pero funcionan los enchufes interruptores luces etc. Puede ser posible? Es que pensaba que saltaría el diferencial cortocircuito o algo. Pero tiene...
2 respuestas
Mi interruptor diferencial salta en tiempos espontáneos
Soy un chico que esta estudiando superior de sistemas electrotecnicos y automatizados y quisiera que me resolváis una duda. En la casa de mi hermana salta el diferencial en ciertas ocasiones y si no esta en la casa puede desconectarse el frigorífico...
3 respuestas
Me salta el interruptor diferencial cuando quiere
Tengo un problema con el interruptor diferencial. Lleva unas semanas que salta cuando quiere. Salta solo el diferencial y creo que es desde que hemos cambiado la caldera por una un poco mas potente. Se puede quedar corto con un merlin gerin multi 9...
1 respuesta
Termo eléctrico nuevo salta diferencial a las 5 minutos de enchufarlo
Hemos instalado un termo y va perfectamente hasta que se ha caído al suelo. Lo hemos vuelto a poner y me salta el diferencial a los 5 minutos de encenderlo. ¿Qué me aconsejáis que cambie?
3 respuestas
Factura de la luz excesiva y derivaciones
Las últimas facturas de luz recibidas han sido el doble de lo que venía pagando, de 75-¿80? ¿He pasado a 140? En la última. Un técnico ha venido y ha comprbado que el contador está bien, también yo lo he hecho desconecando todos los...
1 respuesta
Bomba de calor Vaillant hace saltar diferencial en modo heat
Tengo una bomba de calor Vaillant V-085 HDI que durante todo el verano me ha funcionado correctamente en modo "cool". El otro día lo encendí para ponerlo en modo "heat" y a los cinco minutos, una vez que empezó a echar aire, hizo saltar el...
2 respuestas
Horno salta diferencial al calentarse
Tengo un horno Zanussi ZYB460X, comprado en agosto 2012, pero con uso muy ocasional. Hasta ahora me ha funcionado genial, pero ayer al ir a hacer una pizza, lo encendí con la resistencia de arriba y abajo y de repente se fue la luz, como al...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electrodomésticos