Caldera Vaillant VMW 242
Hace unos días he cambiado los radiadores de chapa por otros mejores y más modernos. El caso es que metí agua en el circuito, purgué los radiadores y dejé la presión en 1,3 bares. Abrí la llave del gas, encendí el interruptor de la caldera y abrí el...
1 respuesta
¿Por qué no se enciende la caldera, cuando he llenado de nuevo los radiadores con anticongelante?
He vaciado los radiadores de la calefacción y los he rellenado con anticongelante. Cuando he intentado arrancar de nuevo el equipo no funciona. La presión está bien pero no da chispa el encendido y acababa de cambiar los electrodos. Es un equipo de...
1 respuesta
Radiadores que no calientan
Vacíe la caldera en posición agua caliente y la volví a llenar. El problema es que ahora el primer radiador calienta, el segundo también pero menos, y los demás fríos. Purgo de la caldera y de cada radiador pero no sale aire. La bomba de agua gira...
1 respuesta
Radiador que hace ruido y otro que no se calienta por abajo
Ayer estuve purgando todos los radiadores de casa, pero no conseguí que funcionaran correctamente dos de ellos. En el del comedor, el más grande, se oye reuido de agua circulando... Y el radiador del dormitorio, que es el último de la instalación, no...
1 respuesta
Ruidos en tuberías de calefacción
El año pasado cambiamos la caldera atmosférica que teníamos por una estanca, aprovechamos y la sacamos a la terraza para tener más sitio en la cocina. También cambiamos de sitio un radiador que los anteriores dueños habían puesto detrás de una puerta...
1 respuesta
Pertenezco a una comunidad en la cual somos más de 200 vecinos y tenemos calefacción central,
Mi problema es que han puesto tuberías con llaves a la entrada nuevas y desde entonces, me calienta mal, vivo en un 4 piso, se me calientan 3 radiadores y dos muy mal, dicen que es la instalación de mi casa, cierro los 3 primeros y me llega...
2 respuestas
Fontanería Codos de 90 grados o se puede doblar el tubo a 90 grados
Haber si me puedes ayudar con unas dudas que tengo. Este es un plano por donde van las tuberías de agua por el suelo, voy a poner tubería de polietileno reticulado y la duda que tengo es si se puede doblar la tubería a 90 grados o hay que poner...
2 respuestas
Detentor nuevo que gotea y llave de paso radiador cerrada
El detentor de un radiador goteaba, lo cambié, sin embargo, el detentor sigue goteando. Es en un radiador en el que suelo tener la llave de entrada cerrada. ¿Qué puedo hacer?, ¿Será cuestión de abrir o cerrar más la llave del detentor?.
2 respuestas
Vaillant VCWE18-1024-10 radiadores fríos
Tengo una caldera dentro de la cocina de la marca Vaillant VCW E18-10/24-10. Del año 1995. Pues bien, la caldera tengo que rellenarla cada 1 ó 2 días. Pierde alrededor de 0.5 bar. Esto me sucede hace un par de años y desde entonces no he visto...
1 respuesta
Radiadores, llaves, y dententores (posición)
Me acaban de ampliar la instalación de calefacción añadiéndome unos radiadores nuevos, para lo que han tomado la "ida" desde la entrada a uno de los existentes, y el "retorno" lo han vuelto al retorno del mismo radiador. Lo entiendo y lo veo claro....