¿Presión r410a bien?
Preguntas y respuestas relacionadas
No consigo rendimiento óptimo en mi calefacción.
Hace tiempo entré en este foro con el mismo problema, al cual voy arecordar... Hace meses adquirí una vivienda con calefacción individual a gas natural con una caldera Saunier Duval Thermoclassic, mi problema es que después de hacer mil y unas ñapas...
1 respuesta
FrigorifiocoDAEVOO No enfría le falta refrigerante 134a
Estoy reparando un frigorifico DAEVOO Mod. ERF-384 EU no tenia nada de refrigeante, le he hecho un buen vacio, le he cambiado el filtro desumidificador lo recargé de refrigerante 134 +`r12. Ecologico y la presión en manometro en retorno me da 2 bares...
1 respuesta
Regular caldera
Tengo una caldera Cointra Edyco 21 EI estanca. La caldera funciona correctamente, pero estoy descontento con el servicio técnico OFICIAL de mantenimiento. Antes de la revisión de este año (la primera de la caldera, que sólo tiene dos años) la caldera...
4 respuestas
Daikin error F3
Me ha instalado un 3x1 en cual solo se han puesto dos unidades interiores, y no funcionan, parpadea la luz de la consola interior y da error F3, en principio relacionado con la unidad externa, algo de un tubo de temperatura o algo así "Outdoor unit ·...
2 respuestas
Mi calentador de gas tiene 1 año , No funciona en frio !
Mi calentador de gas (marca ariston)tiene 1 año y está situado en el exterior pero protegido con una caseta. El problema es que ha llegado el frió y ahora no se enciende a temperatura inferior a 14 ºC. Aprox. Para poder encenderlo tengo que utilizar...
4 respuestas
Gas R22 y R410
Tenemos una preinstalación de hace 5 años y ahora queremos poner el aire acondicionado por splits en las distintas habitaciones, pero hay quien nos ha dicho que las tuberías no son validas para el nuevo gas 410, que tenemos que poner maquina con gas...
1 respuesta
Dudas instalacion AC
Tras instalarme yo mismo el AC, me saltan unas dudas. 1ª.- Tras hacer el vacío y comprobar que no había perdidas, la llave que primero se abre durante unos segundos antes de desconectar la manguera de la válvula de servicio, hasta que el manómetro...
3 respuestas
Fallos Preinstalación aire acondicionado
Hace aproximadamente cuatro años cuando compré mi actual vivienda, incluí como mejora la preinstalación de aire acondicionado, que por supuesto tuve que pagar aparte. Hace un año decidí comprar la maquina de aire centralizado, desde entonces se han...
1 respuesta
Aumento de temperatura y presión
Pues como te digo pongo en marcha la calefacción y después de 10 minutos la presión barométrica sube más del 2 y no se como bajarla al 1.5 aconsejado ademas la temperatura también sube aunque lo ponga en el termostato a 22 en el calefactor sube a 70...
1 respuesta
¿Es normal que la caldera se apague y se encienda?
Señores expertos, el caso es que he leído algunas preguntas de gente que comentaba que la caldera se le encendía y apagaba repetidas veces antes de alcanzar la temperatura marcada por el programador, yo pensaba que era lo normal, pero en algunas...