¿Cuántos tomas en un circuito?
Preguntas y respuestas relacionadas
Aumentar Tensión de Puerto Paralelo
Necesito mover aproximadamente 4 ó 5 Motores Paso a Paso desde la Computadora. Se que estos motores necesitan (Al menos los que tengo en mis manos, que los saque de una impresora LexMarx) Como mínimo 12 V DC y 600 mA para funcionar. El problema es...
1 respuesta
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Puedo ver fuga eléctrica con buscapolos?
Después de desconectar todos los equipos de la red eléctrica sigue girando el disco del medidor. Al bajar todos los switch sigue girando un poco para luego detenerse. No tengo interruptor en el medidor. Al parecer hay una fuga dentro de la casa....
3 respuestas
Sobre la puesta a tierra
Estuve viendo todo lo que respondieron con respecto a la puesta a tierra, ahora tengo un interrogante, yo tengo una bajada de un caño de unos 35 metros de profundidad, que se usaba para extraer agua mediante un bombeador, tenia intención de conectar...
1 respuesta
Medidas de hilo para poner una caja de empalmes para enchufes y otra para iluminacion
Quiero poner una caja de empalmes para recojer los hilos de los enchufes de tres habitaciones cual seria la medida del cable que va de la caja de registro ala caja de empalmes me llegaria con 4mm o me baldria com 2,5 mm y para poner la caja de...
3 respuestas
Cuantos tomacorrientes debo colocar en mi depósito?
Estoy diseñando un taller automotor como proyecto escolar y tengo un depósito de 20x6. ¿Cuántos tomacorrientes debería colocar en dicho depósito? ¿Existe alguna tabla o norma?
1 respuesta
Crear nuevo ENCHUFE en cocina: ¿Mejor opción?
Necesito sacar un nuevo enchufe en la pared de la cocina, y veo tres opciones posibles: 1) Hacer una roza desde un enchufe de la misma pared de la cocina, situado a unos 2 metros 2) Puentear directamente un enchufe situado en la habitación contigua,...
4 respuestas
Sección de cable de caja de registro a caja de registro
Tengo una duda que seguro que estos grandes profesionales me la solucionan. Si pongo en el cuadro eléctrico un magnetotermico de 16 A para por ejemplo 20 enchufes, esto supone 40 cables sin contar tierra; entiendo que no los voy a llevar todos al...
3 respuestas
Me saltan los plomos con el cable de antena
Me ha pasado dos veces que ha llovido fuerte, me saltan los plomos y desconectando el cable de antena se arregla, y cambiando la caja de antena, ¿Alguien sabe a que es debido esto? Se supone que la antena no da corriente
4 respuestas
Compensación del factor de potencia o coseno fi
Como compenso ducha eléctrica de 1800 w y horno eléctrico de 1600 W con capacitores de cuantos microdaradios soy de argentina el voltaje de la red es de 220 volt y frecuencia de 50 a 60 HZ .
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica