¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Cuantas luces puedo poner en un circuito de 15 am
Necesito poner 14 luces pero no se si pueda ponerlos en un solo siecuito o si necesito un circuito de 20 am
5 respuestas
Interruptor y enchufe de luz no funcionan
En un tramo de mi casa no funcionan ni lod interruptores, ni los enchufes de pared... En el resto de la casa funcionan... No ha saltado el automático
1 respuesta
Sustitucion infructuosa de bombillas incandescentes por led
He cambiado las 12 bombillas originales por otras de led, pero de entrada, no funcionaba ninguna. La lámpara es heredada y tenía un doble juego de luces, de manera que se podía encender 6 ó 6 independientemente o las 12 juntas, con dos interruptores....
2 respuestas
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
¿Porque parpadean las bombillas apagadas de b,consumo?
Queria saber la causa de porque parpadean las bombillas de bajo consumo, creo pero no estoy seguro que se debe a no tener separada la iluminacion de los enchufes, queria que alguien me lo indicara, tambien decir que no tienen luz los interruptores....
2 respuestas
Puedo utilizar un interruptor diferencial trifásico en un circuito de cargas monofásicas desbalanceadas
La red trifásica alimenta a varias cargas monofásicas . Instalé un diferencial trifásico en el tablero principal, a pesar que no hay fuga a tierra el Diferencial dispara inmediatamente.