¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Si en la bornera de circuito de un transformador de distribución 13,2kva las siguientes tensiones simples
Tensión R:50 Volt Tensión S:220 Volt Tensión T:70 Volt ¿Cuáles son los posibles fallas a la que nos enfrentamos?
1 respuesta
Acerca de la tierra o neutro
¿Si tengo un transformador de distribución por ejemplo ye-delta con el ye sin conexión a tierra y suponiendo que una persona toque una de las fases de la delta sufriría esta persona una descarga? ¿Y si el transformador si esta aterrizado si existe la...
1 respuesta
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Que tipo de tensión tengo en casa
Desde ya gracias por su tiempo mi pregunta es la siguiente yo soy de Argentina y estoy viviendo en Perú pero al llegar aquí me encuentro con que la tensión de servicio que denominan trifásica solo cuenta con tres hilos y no usa neutro la conexión se...
2 respuestas
¿Por qué en mi instalación eléctrica no puedo encontrar el neutro con un buscapolos (probador de corriente)?
La cuestión es como sigue tengo una instalación en un rancho lejos de la ciudad, la instalación principal fue hecha por profesionales para una bomba de agua por lo cual la corriente es de alta tensión, posteriormente un "electricista" se colgó de dos...
1 respuesta
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...