Avería caldera gas-oil roca gavina confort.
Preguntas y respuestas relacionadas
Perdida presión de caldera c&m
Me pongo en contacto con usted para ver si me da una solución. Tenemos una caldera c&m modelo alundra 24ff, desde hace un tiempo ha empezado a perder presión y perdía algo de agua por la válvula de seguridad que tiene a la entrada de agua (válvula...
1 respuesta
Caldera Saunier themofast f30 baja presión
Tengo un problema con mi caldera que es que la presión del agua baja tras estar funcionando la calefacción hasta que deja de funcionar. Comprobé la presión del vaso de expansión y tenía en torno a 1,2-1,5 aprox., apreté un poco la válvula (tipo...
3 respuestas
Avería múltiple de caldera
Adquirí recientemente una vivienda con caldera Roca NGM 15/20 SE de aprox. 8 años. Encontrándose manómetro en +/- 1,5 bar e interruptor en "Invierno", llave de ida, de retorno de calefacción y de entrada de agua fría abiertas (entiendo que como deben...
2 respuestas
En caldera Rora Nora y cada vez que abro el grifo en caliente ACS varia el manómetro hasta 1 bar y luego se estabiliza a 1.5 bar
Puede deberse esta variación a una perdida de presión del circuito de calefacción, ¿Qué pieza podría estar en mal estado?
2 respuestas
Caldera junkers cerastar comfort ZWN25-8MFA cambie vaso expansión y válvula de seguridad, y sube subiendo presión con calefacc
La caldera me subía la presión en calefacción y me bajaba a cero con agua caliente se reviso, el vaso y estaba roto salía agua por el obús, se cambió el vaso y la válvula y sigue haciendo lo mismo, sube en cale a más de 3 y gotea, ¿Es cierto que...
2 respuestas
¿Cómo quitar aire de la instalación de calefacción?
Tengo una caldera de gasoil para calentar 13 radiadores, la instalación esta echa con colectores, la caldera se encuentra arriba y los radiadores abajo, la tubería dispone de pulgadores automáticos en la parte más alta de la instalación, pero aun así...
2 respuestas
Presionen el circuito baso de expansión abierto vs cerrado
Se trata de un edificio de 40 vecinos con caldera central común. La altura desde la caldera al ultimo piso es de aprox. 40 mts. En la actualidad el vaso de expansión es abierto situado en el tejado. Queremos sustituirle por otro cerrado colocado...
1 respuesta
Como te fue el líquido tapa fugas de calefacción?
Víctor tengo el mismo problema que tu tengo perdidas de agua en la calefacción y no veo manchas por ningún sitio me gustaría saber si te funciono
1 respuesta
Avería en Caldera Baxiroca Platinum Max.
Tengo una caldera Baxiroca Platinum Max 28/28F. El agua caliente sanitaria funciona con normalidad, pero la calefacción no. Cuándo se pone en marcha la calefacción la temperatura del agua va subiendo y no para cuándo llaga a la temperatura en que...
1 respuesta
Error 119E en Novanox Patinum 24/24
Llevo casi 4 días con este puñetero error. La caldera tiene 2 meses, la instalación es totalmente nueva. De buenas a primeras ha empezado a aparecer este error en la caldera y la presión se viene totalmente abajo. Cargo de nuevo y cuando vuelvo a...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado