Diseñando cuadro eléctrico para una vivienda(piso),
Preguntas y respuestas relacionadas
Que sucede si conecto dos circuito de fases diferentes con neutro compartido, con breaker sencillo.
En un circuito de dos fases con el neutro compartido, si se conecta con breaker sencillos, que sucede cuándo se le da corriente a uno y a otro no
2 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Dudas funcionamiento correcto cuadro eléctrico
Recientemente me han renovado la instalación eléctrica en casa (cables y elementos de protección), se nos originó un cortocircuito, con una máquina de taladrar, lo que produjo que saltara el magnetotérmico y el limitador instalado en el cuarto de...
1 respuesta
El enchufe de la secadora se ha quemado dos veces.
Para empezar soy nuevo aquí y mi pregunta es la siguiente. Tengo en un cuarto lavadora, secadora y termo de 50 litros. Las tres líneas venían de 4 mm, puenteando desde los enchufes y con magnetortrmico de 20 A. En dos ocasiones se ha quemado el...
3 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Corte de luz al activar aire acondicionado
Cuando enciendo mi aire acondicionado me salta la luz no me había pasado antes
1 respuesta
Fase no corta con ICP bajado.
Recientemente me han entregado mi casa, un chalet unifamiliar. El otro día, instalando una lámpara y habiendo bajado el Interruptor de Control de Potencia (ICP) al juntarse accidentalmente el cable de neutro con el de fase saltó un chispazo, también...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar