¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Dudas entre tensiones de fase y neutro
A un bornero me llegan 3 fases el neutro y la tierra. Entre fases hay 400v. Con las 3 fases alimento el motor, 2 de ellas ademas alimentan a 2 transformadores, uno de 400v a 24v y otro de 400v a 110v, para alimentar el circuito de mando de unas...
3 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
Necesito ayuda con la linea neutra de ni instalación eléctrica
¿A qué se debe que en un sistema de baja tensión, al medir la linea neutra esta me indique voltaje de 12 o 25 voltios? ¿Cómo identifico la linea neutra y las lineas puestas a tierra si al medir cualquiera de ellas con la fase me indica voltaje normal...
1 respuesta
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
Significado de falla a tierra
¿Qué tal miren estuve leyendo lo que significa lo de falla a tierra pero pues me confundí un poco y no se si me puedan explicar ahora si como dicen con manzanas jaja o de otra manera y otra pregunta es como se hace un estudio de corto circuito y para...
3 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Energía por el neutro
Tengo una caldera de gas natural que me ha dejado de funcionar por lo siguiente: Tiene una caja de control electrónica que se ha quemado porque mi suministrador de energía eléctrica está metiéndome en casa 34 voltios por el neutro. El técnico de la...