Consumo de energía motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿El rendimiento de un motor eléctrico trifásico de 50 hp que consume 75 A es superior al 80%?
Es una pregunta de física de la cual no tengo ni idea ya que no se nada de motores...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Instalar un taco a 220V para un aire acondicionado sube el consumo? Lo demás es a 110v
¿ ¿Energía para 220v eleva el consumo y la factura cuando todo esta a 110v?
3 respuestas
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
¿Qué potencia eléctrica debería contratar?
Primero que nada agradecer a los usuarios de este foro en molestarse en leer este post. Os comento: Tengo una vivienda de grado de electrificación básico, en el cual tengo monofásica, hace unos meses compre un terreno alado de la vivienda, y para...
2 respuestas
Por qué el motor yaskawa j1000 puede funcionar con dos o tres líneas* Y porque el motor corrige la energía nominal
He trabajado con un motor trifásico yaskawa j1000 y es el único que funciona con solo dos líneas o también con tres pero no sé aque se deba, y con otros motores de marcas diferentes es forzosamente usar tres líneas
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Aire acondicionado trifásico o monofásico
Me gustaría saber tu opinión sobre el siguiente asunto, he de instalar un aparato de aire acondicionado centralizado y tengo una línea trifásica para el mismo. No quiero cambiar mi instalación a una linea monofásica, por lo que en principio debería...
5 respuestas
Pinzas Amperimétrica, medir amperios hasta 240V ¿ Y no 400v ?
He comprado una Pinza-multímetro Velleman DCM267N, en el apartado de especificaciones del manual me he encontrado con respecto a la corriente AC 40/400/1000 A (tensión de red máx. 240V), que significa, que solo puedo medir Amperios cuando hay una...