Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Preguntas y respuestas relacionadas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Diferencia entre tierra y neutro ,el neutro es "0"?
Tengo una duda sobre el neutro y tierra y cuantas clases hay, y sus aplicaciones, ¿La tension de 220v se obtiene de la fase y neutro? ¿Obtambi n se obtiene de fase a fase?, ¿Cuándo mido la fase y tierra me debe de dar tensión? ¿El neutro es de valor...
2 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Al neutro se le puede medir el amperaje con el amperímetro para poder resolver un problema que tengo
Al neutro se le puede medir el amperaje con el amperímetro para poder resolver un problema que tengo en un panel principal que me da lectura al medirlo de 60 amperios pero un ingeniero me dice que el neutro su lectura debería ser 0
1 respuesta
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal