¿Puede un banco de condensadores tener condensadores de distintos kvar?
Preguntas y respuestas relacionadas
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
¿Es peligroso que corregir el factor de potencia a 1?
Estudiando lo que es un circuito oscilante, el texto dice que cuando conectamos un condensador en paralelo con una bobina que posea el mismo valor de reactancia capacitiva que la reactancia inductiva, se producen oscilaciones entre la bobina y el...
2 respuestas
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
¿Consumimos energía activa o reactiva? Circuito de transformación eléctrica y ahorrador de potencia
He leído algunas respuestas tuyas y has dado algunas páginas como esta http://www.gratisweb.com/econo/Index.htm y la duda que tengo es que aquí dice que el medidor registra energía activa y el circuito del paiper debiera producir energía reactiva la...
1 respuesta
Fallas en capacitores trifásicos
Bueno mi pregunta es la siguiente quisiera saber como poder detectar fallas en un capacitor trifásico es decir como saber si este esta funcionando o no cuando no esta conectado. La otra pregunta es que si existe algún problema si conecto las...
1 respuesta
Como puedo saber los kv de un transformador 220-380 si no tiene placa de características.
Me propongo comprar un transformador de 220 a 380, pero el vendedor no sabe los kv del mismo. ¿Hay forma de averiguarlo?
3 respuestas
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta