Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Toma de corriente doble en cocina
He comprado un toma de corriente Schneider que permite sacar desde una sola caja empotrada y una línea de tensión, 2 Tomás de corriente. La cuestión es que la quiero poner en la cocina, en la toma que utilizo ahora solo para una caldera de bajo Nox....
4 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica