Plc y neumática
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con Caldera Saunier Duval Thelia 23, expulsión de agua por la válvula de seguridad
Tengo una caldera Saunier Duval Thelia 23 estanca, regulada por un cronotermostato Milux RF, que últimamente no funciona adecuadamente: La primera señal fue la expulsión de agua por la válvula de seguridad ante el aumento de la presión al encenderse...
1 respuesta
Caldera de calefacción. Calienta, suena la bomba pero tarda mucho en recircular
¿La caldera es una Sanier Du? Val El agua sanitaria funciona perfectamente Calefaccion: cuando llega a la temperatura programada dispara y calienta el agua, se oye el motor pero no recircula enseguida, a veces tarda hasta 10 o 15 minutos en empezar a...
1 respuesta
Como puedo bajar la presión de una caldera chaffoteaux pigma green
Me gustaría saber que tengo que hacer, porque ya he pinchado los radiadores y cada vez que abro el agua caliente sube a 2,5.
2 respuestas
Tengo una caldera roca ngo 50 para dos plantas la primera planta no me retorna el agua caliente y en la alta si cierro la zona
Es una calefacción en dos zonas me funciona bien la alta pero la baja aunque cierre la alta no funciona no tiene retorno caliente
2 respuestas
Extender wifi entre dos pisos de una finca
Tengo el router por cable (fibra) en el piso de arriba en una misma finca. Yo vivo (ahora) en el piso de abajo, al otro lado de la escalera. Con el router de arriba me llega señal a la entrada y las primeras habitaciones del piso de abajo. Pero no me...
1 respuesta
Dudas sobre EDAR
Hace días envié una consulta sobre una EDAR, en vista de que sigo echa un lío: ya se lo que hay que ponerle pero sigo sin saber su funcionamiento: mejor empezar por el principio Tengo una EDAR con un sistema de aireación por difusión de aire y nada...
1 respuesta
Automata Plc, rele y contactor funcion del rele frente al plc y al contactor
Tras la salida de Plc o autómatas se conectan en muchas ocasiones un relé y este a su vez va a las conexiones de control l1 l2 de un contactor, ahora mi pregunta ¿La función del relé después del autómata es igual a la de un interruptor que abre y...
1 respuesta
Bomba Espa Prisma no bombea con presión
Tengo una bomba Espa Prisma con Press Control y continuamente ha estado dando error. Se enciende el led rojo en el press control. Cuando pongo la bomba a funcionar reseteando el press control, la presión que sale es demasiado baja y al cabo de unos...
1 respuesta
Funcionamiento de caldera quemoil inso 20
Alguien me podría explicar de como hacer que funcione esta caldera correctamente enciende pero no se enciende los calentadores de casa y ya no se que más hacerle se la ha cambiado el fusible y hemos tratado de varias maneras. Repito enciende pero de...
3 respuestas
Fallo solo en el uno de los circuitos se apaga quemador
Desde hace unos días se me apaga la caldera y marca como si no tuviera gas marcando la luz roja y apagándose. Pero lo raro del caso es que solo lo hace en el circuito de la bodega, con los circuitos de la primera y segunda planta no lo hace. Y cuando...
1 respuesta