¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Conectar 8 aires acondicionados con línea monofásica está bien ? Son 7 de 2500wts y 1 de 6500wts
Debo instalar 8 aires Acondicionados 7x2500wts y uno de 6500wts La pregunta es ¿1puedo poner en una línea monofásica? 2 se debe llevar desde un tablero principal con trifásica hasta un tablero seccional el electricista me dijo que tomando de una sola...
2 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Derivación individual en segunda vivienda
Mi duda es la siguiente. Tengo una vivienda unifamiliar con una planta independiente. En la planta baja existe una vivienda desde hace unos 20 años y quiero habilitar la planta alta para otra vivienda con un grado de electrificación básico ya que...
2 respuestas
Acometida entre el medidor y tablero
Hice la segunda planta en mi casa desde el medidor hasta la caja principal tengo cable de 10mm puesto en el tablero principal un disyuntor de 63AA y dos térmicas de 25AA para la parte de abajo, la pregunta es desde donde tendría que sacar corriente...