Enchufes en garaje
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
No tengo toma de tierra en el piso.
Si dispone usted de un Automático Diferencial (obligatorio en viviendas nuevas) puede prescindir de una toma de tierra. Se instala en el cuadro directamente después del ICP y antes de cualquier magnetotérmico o derivación de la gral. La toma de...
1 respuesta
Me salta el disyuntor general
Desde hace mucho tiempo a mi y a mi vecina del piso de arriba, nos salta el disyuntor general de vez en cuando, (muchas veces estando fuera de casa y sin dejar ningún aparato funcionando salvo nevera y caldera) lo que provoca que se va la luz, y en...
2 respuestas
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
¿Salta el ICP con retraso?
Ya he hecho un par de consultas en esta web y me han parecdio muy correctas. Mi problema es el siguiente: Nos cambiaron la instalación eléctrica en el piso que nos compramos porque. Tenía más de 30 años y nos pusieron el ICP de 25A. Soy consciente...
1 respuesta
Derivación eléctrica de mi vivienda que le da la corriente al vecino
Haber si alguien me puede echar un cable resulta que dice el administrador de mi finca que a mi vecino solo a uno le da la corriente al ducharse y que es de mi vivienda que hay alguna derivación, la cuestión es que no se como puedo comprobar esto...
2 respuestas