Como convertir corriente monofásica a bifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
¿Como puedo hacer una toma a 127v si tengo líneas a 220v?
Tengo una toma trifacica 3 líneas y el neutro cada línea me da 220v, ¿Tengo maquinaria conectada a esa corriente pero necesito una línea a 127v que puedo hacer?
3 respuestas
Transformar 96v a 220v
Me gustaría saber si es posible transfomar 96v a 220v (corriente alterna) y como debo hacerlo. Es para poder enchufar un aparato de aire acondicionado. El caso, es que tengo una especie de almacen y he encontrado una caja empotrada, a la cual le...
2 respuestas
Enchufes con dos fases y sin neutro.
He comprobado que en mi casa los enchufes no tienen neutro (con un buscapolos veo que hay tensión en los dos polos de los enchufes. ¿Eso quiere decir que hay algún retorno? ¿Es peligroso?
2 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Como hacer funcionar Sense Home Energy Monitor en España
Como puedo hacer funcionar un Sense Home Energy Monitor en España. Sus características son las siguientes; 120VAC (90V-130V), 60 Hz 120V split-phase https://sense.com/product.html
1 respuesta
Un transformador de 230V 50Hz alimentand120V 60Hz
Como se comportaría un transformador de 120V 60Hz en el primario, en su salida del secundario, para alimentar placas electrónicas varias internas de audio y video si el primero lo alimentáramos en una red eléctrica de 230V 50Hz. Ejemplo: Un receptor...
1 respuesta
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...