Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Ahorrador energía eléctrica
Preguntas y respuestas relacionadas
Pago Energía Reactiva
A las instalaciones industriales les cobran el consumo de energía reactiva además del de energía activa. Cuando se compensan las cargas inductivas con bancos de condensadores esta energía reactiva disminuye con lo que se cancela menos dinero a la...
1 respuesta
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
Batería de condensadores mal instalada ?.
Hace 5 años (2006) acepté la oferta de Endesa de instalar en mi empresa una batería de condensadores para compensar el consumo de energía reactiva. La batería está funcionando perfectamente desde entonces. Este año, hemos pasado al revisión de...
1 respuesta
Como poner en serie beterias para cargarlas con panel solar
Tengo tres acumuladores (baterías). Una de 105 A.Otra de 125 A y la ultimad e 150 A. Deseo ponerlas en serie para cargarlas con mi panel solar. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Tengo qué utilizar un diodo entre una y otra batería? ¿Si es así... Que tipo de diodo...
2 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
¿Mejora el coche al cambiarle la batería?
He cambiado la batería del coche por una nueva, y no sé si es imaginación mía o que pero noto el coche con más potencia. ¿Puede ser verdad? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cuáles son las mejoras cuando se le cambia a una batería nueva?
3 respuestas
¿Cuáles son las diferencias entre un contadorde potencia activa y uno de reactiva?
Estoy haciendo un trabajo de classe y necesito responder a la pregunta de cuales diferencias hay entre un contador de potencia activa y uno de reactiva
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Por que se estropea 1 condensador de la placa de potencia de una bomba de calor
Tengo un 2x1 de la marca saunier duval de 2años tengo una avería que cuando lo enciendo me salta el automático de la casa de 16, estaba funcionando bien y cuando me di cuenta tenia una luz roja y me salia el aire caliente mire en el libro de...
1 respuesta
Regar con una bomba de agua a un voltaje determinado o con inversor de onda senoidal modificada
Estoy ayudando a mucha gente, pero nadie me responde mis preguntas, necesito encontrar la manera de regar con una bomba de agua que funcione a 12voltis. O encontrar a alguna que funcione con un inversor de voltaje de onda senoidal modificada.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica