Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
¿Porque se levanta el neutro con termomagnética tetrapolar?
Que pasa si en una vivienda tengo electricidad trifásica pero la vivienda utiliza monofásico, ¿Mi pregunta es la siguiente que pasa si se utiliza termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar? ¿Se levanta el neutro? ¿Es conveniente utilizar 3...
2 respuestas
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
Vivienda antigua con entrada de 230 voltios, entrada de 2 fases sin neutro, y con cable de tierra puesto recientemente.
Necesitaría en un enchufe de la casa por lo menos tener fase, neutro y tierra. Es decir que entre fase y neutro hubieran 230 voltios, así cómo entre fase y tierra y entre neutro y tierra estuviera cerca de 0 voltios. Sé que hay transformadores que...
3 respuestas
Medir con el buscapolos
Por que cuando miro con el buscapolos en el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos si puedo identificar la fase y ¿Cuándo mido en la línea entre el contador y la caja no se ilumina el piloto?
1 respuesta
Cómo medir corriente de fuga
Me ha ocurrido recientemente que al tocar la toma de tierra de un enchufe he recibido una pequeña descarga, pero no de la potencia como para hacer actuar al diferencial. He buscado información en la red, y podría tratarse de "corriente de fuga"....
3 respuestas
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Cuanto debe medir neutro -tierra
Quisiera saber cuanto debe medir neutro tierra, en una industria fui y me marcaba 0.021 voltios, fui a otra fabrica y me marcaban 6 voltios, cuanto debe marcar.