Terminales de conexión en motores
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor de 12 terminales
Tengo un motor de 9hp, 12 terminales que funcionaba a 220V doble triangulo. Ahora lo quiero usar con 380V, ¿Qué conexión debo usar? ¿Doble estrella?... ¿Si así fuera que tipo de arranque es conveniente?...
1 respuesta
Cuantos volts me debe de marcar las fases para conectar un motor 460v.
Tengo un motor trifásico 20hp y 1755 rpm con diagrama de conexión de 230vdoble delta y 440v en delta mido con un multímetro una punta la pongo en la fase y otra a tierra y me indica 220v Coloco las puntas del multímetro y me 438v. Y 447v. Conecte en...
1 respuesta
Poner condensador en motor trifasico
Tengo 2 motores trifásicos de 3kw que pone 220/380 estaban en estrella y lo he convertido en triangulo, uno seria para una hormigonera de obra que suelen tener motor monofásico de 1,5cv o 2cv aprox y el otro es para una mesa de corte para cortar...
1 respuesta
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
¿Están las bobinas en serie o en paralelo cuando se conectan en estrella?
Cuando las bobinas están conectadas en triangulo en estrella, lo he observado pero no he podido descifrarlo..., creo no están ni en serie ni en paralelo pero no me lo he confirmado... ¿Están en serie?, ¿Están en paralelo? ¿O cómo están?
1 respuesta
Como se puede conectar un motor de 7,5 hp que funciona en una red de 380 voltios a 50 Hz, en una red de 480 voltios y 60 Hz
El motor es de origen chino y funciona en una planta de Argentina conectado a una red de 380 voltios y 50 hz, Se desea instalarlo en una planta industrial de Rep Dominicana en donde la tensión es de 480 voltios y la frecuencia es de 60 hz.
4 respuestas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Se puede reconectar generador de 220/127 a 220/380
Es un bonito generador de la marca kolwash de 20 kva pero no lo puedo utilizar por que genera según la plaqueta de fabrica 220/127 y necesit0 220 entre fase y neutro y 380 entre fase y fase, ¿Es posible?
1 respuesta
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...