Interruptor general
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Conexión de 20 computadores
Necesito conectar en una escuela 20 Pc a la red eléctrica necesito saber el consumo máximo de un Pc ademas necesito saber la protección a utilizar y cuantos ramales debo montar para que el sistema me aguante los 20 Pc y para establecer un margen de...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
¿Cómo hago la carga total de una instalación, factor de simultaneidad 60, potencia a contratar?
¿Lo de factor simultaneidad 60 tengo que ponerlo en la hoja de calculo de Excel? Y como tendría que poner el factor de simultaneidad.
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Donde conectar el circuito para luces de emergencia.
Bueno compañeros voy a realizarles una pregunta que suele dar quebraderos de cabeza, quisiera saber vuestro punto de vista. Se trata de un local de publica concurrencia (asociación ) en el cual tienen varios encendidos mediante interruptores...