Placa base de portátil quemada
Ue problema puede producir que la placa presente signos de quemada, pero bien quemada una zona de la placa, esto puede ser debido a algún fallo de la placa o bien es fallo del sistema de refrigeración o sistema eléctrico, como un pico de luz o...
1 respuesta
Cual seria la potencia del capacitor de arranque y permanente de un motor monofasico de 3HP. 220V
Viendo que me es dificil bajar la potencia de un motor monofasico, De 3hp osea motor de alta a motor de baja como se me presento este problemita entonces cual seria la potencia del capacitor de arranque y permanente?.
2 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
Tengo que empalmar una línea trifásica sin poder cortar la tensión
Soy nuevo en el foro y en los trabajos de electricidad... Tengo que realizar un corte de cables trifásico para su posterior empalme pero no puedo cortar el suministro... Algún consejo para realizar el trabajo de forma segura?
4 respuestas
He conectado una bombilla led que ha estallado y he perdido los enchufes y conectores de un área de casa, ¿Por qué puede ser?
Hoy he conectado una bombilla led en la entrada de casa y ha estallado, ¿Entiendo qué es por no tener transformador y la bombilla ser de 12v no? Lo extraño es que ahora las otras bombillas que no cambié, así como el telefonillo, han perdido toda la...
2 respuestas
Campana y calefacción incompatibles
Necesito saber como conectar dos relés para que cuando encienda la campana no funcione la calefacción y viceversa, es decir, para que no funcionen simultáneamente, y me ha dicho un amigo que lo haga con dos relés, que así cuando tenga la calefacción...
3 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro