En 1 instalación trifasica pueden instalarse 3disyuntores monofásicos (1 por fase) y q compartan neutro después d cada disyuntor
Me gustaría saber que pasa si realizo lo siguiente! En 1 instalación trifasica pueden instalarse 3 disyuntores monofásicos (1 por fase) y q compartan neutro después d cada disyuntor, ¿O es necesario llevar un neutro independiente x disyuntor? ¿Qué...
3 respuestas
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
Alguien que sepa de los códigos de colores- Electricidad
1) Según el código de colores de los conductores si tengo una instalación monofásica con una tensión de 120/240 voltios que tiene dos fases, un neutro y una tierra ¿Qué colores utilizaría en los conductores para identificarlos? 2) Según lo visto en...
2 respuestas
Cómo conectar soldadora eléctrica?
Tengo una máquina soldadora de baja capacidad y quiero conectarla, En su cable de entrada 110V tiene tres colores, Verde-amarillo (tierra), azul y tomate (o café), ¿Cuál es neutral y cual es fase?
1 respuesta
Equipo a 230v traído de españa
Quisiera por favor asesoría es que traje una maquina espresso de españa y el equipo en su placa dice lo siguiente 230v 50-60Hz 2600w pero no se si el equipo es monofásico o trifásico me conseguí con el proveedor de españa el manual técnico y pues ahí...
1 respuesta
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Cambiar de 60hz a 50 hz en el caso de motores
Me gustaría me aclarasen por favor si con un variador de frecuencia de 110v 60hz a 220 50 hz sería suficiente para usar en una máquina de discos proviniente de EEUU a España, el caso es que está máquina tiene parte de motores y electrónica, numerosos...