Como medir resistencia en un cortocircuito y que valor debe dar
Preguntas y respuestas relacionadas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
DC 10 miliamperios
Recibe mi cordial saludo. Tengo un miliamperímetro que mide 25 cm de ancho y 20 cm de alto. Es curioso por sus dimensiones pero no le he podido dar una utilidad práctica. No tiene ningún circuito. Es solamente la aguja y su "caja" plástica con los...
3 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Lavavajillas Siemens SN24D200EU, que no arranca
Tiene seis años de uso normal. Cuando le pulsas el botón de arranque de la izquierda, no hace nada. Tienes que desconectarlo de la red, y cuando lo vuelves a conectar pasado un rato el mismo entra en funcionamiento sin pulsar nada más (hace el primer...
1 respuesta
Ventilador de techo gira muy despacio
Sabrían decirme si un ventilador de techo es normal que desde hace un tiempo haya empezado a girar muy despacito, y apenas en la velocidad mas rápida no se nota el aire. ¿Tiene solución fácil el problema? Puede ser que se haya acumulado polvo en el...
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
Me salta el diferencial en una caldera de gasoil
Me salta el diferencial en la caldera de gasoil he estado mirando todo los cables y todo parece estar bien he desconectado la bomba de agua y sigue saltando cuando la enciendo va todo bien el quemador funciona pero cuando llega a su temperatura no...
3 respuestas
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...