Medición de tensión con línea a tierra
Estimado colaboradores muy buenos días, me pudieran ayudar, tengo una duda con respecto a la medición de tensión con respecto a la línea a tierra, la corriente es Trifásica R, ES, T 220V y cuando aplico la medición con respecto a tierra entre R y...
3 respuestas
Enchufes con dos fases y sin neutro.
He comprobado que en mi casa los enchufes no tienen neutro (con un buscapolos veo que hay tensión en los dos polos de los enchufes. ¿Eso quiere decir que hay algún retorno? ¿Es peligroso?
2 respuestas
Tengo conectadas 4 lamparas a 220v pero parpadean por que?
La medicion del multimetro me da de L1 a L2= 180 volts de L2 a L3=86 volts de L1 a L3=220volts sera que la compañia que me suministra la corriente esta enviando menos voltaje del necesario?
3 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
Tengo un horno eléctrico de 220V el cual tiene 3 cables para su entrada de alimentación, en su conexión tiene L, N y tierra.
Mi horno es de 220V, y tengo entendido que las líneas de 220v traen 2 fases 110v . Pero mi horno solo tiene para 3 entradas L, N y T. No tiene L1, L2, N y tierra como tendría que conectarlo porque a mi concepto se ve como si fuera para trabajar a 110...
1 respuesta
Usar detector de movimiento para provocar disparo de diferencial
Quiero usar un detector de movimiento, para que en cierta zona de mi casa al meter la mano o detectar algún movimiento obligue al diferencial a dispararse. La instalación que dispongo es de 220v pero con tres fases, sin neutro, los tres hilos entre...
1 respuesta
Circuito trifásico
No se si mi instalación es monofásica o trifásica. De la caja de la Icp entra un tubo al cuadro con 4 cables: uno gordo marrón (fase), otro gordo azul (neutro) y dos más finitos de color negro. ¿Es trifásica o monofásica? Por cierto, ¿Qué diferencias...
1 respuesta