Sección de cable cobre
Preguntas y respuestas relacionadas
Un cable telefónico de fachada ¿Puede transportar electricidad?
¿Un cable telefónico de fachada puede darle energía a un aire acondicionado de 12000BTU a 220V? El electricista me dice que si se puede porque sigue siendo un cable de cobre pero al yo saber que esta diseñado para teléfono me genera dudas.
4 respuestas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Quisiera saber que sección poner desde el transformador hasta el puesto de medición 200m x220volt
La empresa distribuidora de energía coloco desde el transformador hasta el puesto de medición cable concéntrico en una distancia de 200 metros pero no puedo prender tres aires de 2000 frigorías a la ves i medí con la pinza amperométrica sin...
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Mi vivienda dista del contador de Hidroelectrica 80 metros de distancia ¿Cómo calcular la sección de los hilos de luz?.
Veo que la sección de entrada del poste al contador es de 6 mm. Del contador a la casa ¿Devería ser mayor por la caida de tensión?.
1 respuesta
Como reduzco el voltaje de dos transformadores de 12v
Cómo reduzco a 18 v el voltaje de dos trafos de halógenos de 12 v si los tengo conectados y me sacan 24 v aprox.He buscado y he visto que conectando puentes de diodos lo rectificaría pero no me queda claro como he de conectarlos .
3 respuestas
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...