Sección de una línea de alimentación para suministro de 30KW
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Ayuda con problema circuito resistivo serie-paralelo
Me podrían ayudar por favor a realizar la representación gráfica de un circuito eléctrico explicando sus componentes y comportamiento. Con base en un diagrama en el que tendría que realizar el cálculo de los circuitos. El circuito propuesto es el...
1 respuesta
Distancia máxima posible en baja tensión
¿Es posible llevar luz a 1000 m desde trasformador en baja tensión para obtener mas o menos 3000w?
4 respuestas
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
Material necesario para alumbrado exterior
Quiero poner en la parte detrás de mi casa, unos 500 m2 en forma cuadrada 4 focos de 150 w cada uno, uno en cada vértice del cuadrado que forma. El terreno está en tierra, y tengo un macarrón libre que viene desde el cuadro de la casa. Tengo varias...
2 respuestas
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Quiero meter electricidad a una finca. Tengo un transformador a 615 metros del punto donde quiero llevar la luz. A partir de aquí, existen otros 400 metros hasta el pozo, donde hay que alimentar a una bomba para sacar el agua. Mi empresa instaladora...
4 respuestas
¿Se puede utilizar directamente la electricidad generada por un "motor alternador"?
Concretamente la pregunta consiste en saber si la electricidad creada por un "motor generador" se puede emplear directamente o si esa electricidad debe de ser pulida "Acondicionada" por algún sistema para ser utilizada.
2 respuestas
Que sección necesito para una acometida de 130m
Es la acometida que va subterránea, del contador a mi casa. Son unos 130 m y la potencia a contratar son 5.750w. Me han dicho que tiene que ser un cable verde tipo cero halógenos, monofásico, pero quiero saber que sección hace falta legalmente. La...
2 respuestas
Tengo que montar un transformador para alimentar un cuadro eléctrico, alimentar relés y contactores.
¿Sabéis cómo calcular este transformador? El consumo de un relé es de 40mA en la activación y de 4mA en servicio permanente. No se si debo dimensionar para los 40mA o para 4mA. También hay un dato en la hoja de características que dice que necesita...