Pperdida de gas en inverter 3000 pero vacío ok
He instalado un equipo inverter 3000 con bomba de calor marca FanWorld, con kit de instalación (5 metros de línea). Verifique vacío por varias horas y ok. Suelto el gas del compresor y lo pongo en marcha, el equipo enfriaba pero no era una locura de...
1 respuesta
Aumentar presión suelo radiante.
Quería saber que presión debe tener la caldera (calefacción y agua caliente) por que desde hace unos días en la pantalla de la caldera se alternan los dígitos de la temperatura con los de la presión, y de presión pone que hay 0,3 bar (además viene un...
1 respuesta
El aire acondicionado no me hace el cambio a la bomba de calor.
Tengo un A.A. General Electric con unos 11 años y muy poco uso, ya que donde vivo no hace ni mucho calor en verano, ni mucho frio en invierno. La historia es que ahora tenemos un bebe y este invierno si lo estamos usando más, hasta hace 3 días. Desde...
1 respuesta
AA Panasonic gotea en interior.
Tengo un AA Panasonic de 4560 frig. Y vino sin protecciones acústicas en el compresor. Le instalaron una malla negra que arregló el problema. Ahora pierde agua por donde sale el aire en días muy húmedos, tiene bomba de desagüe y funciona a la...
2 respuestas
Recogida del gas en compresor.
Cuando queremos retirar un equipo, se recoge el gas con el compresor, cuando este se arranca en modo frio, se cierra la llave de alta (liquido), cuanto tiempo hay que esperar después de que arranque el ventilador del compresor para que el gas quede...
1 respuesta
Purga firstline
Tengo un firstline 12407 del carrefour. La instalación la he hecho yo mismo siguiendo las instrucciones del manual. Todo bien hasta llegar al punto purga de aire. En el manual no viene que se necesite bomba de vacío y seguí las instrucciones que...
2 respuestas
General con consumo alto
De nuevo tuercas 2000 estoy en espera de hacer el cambio de gas ya te contare. Pero esta tarde he estado en la casa de un amigo tomando medidas a una maquina que me dice que no esta calentando apenas. A continuación te paso los datos que he tomado a...
1 respuesta
Fujitsu aky9u
Tengo un aparato de a/a con bomba de calor marca fujitsu modelo AKY9U que utiliza gas refrigerante RA10A(500grs). Hace unos días me ha dejado de calentar. No está puesto perfectamente a nivel(no sé si es necesario). O no sé si no tiene gas. Como...
1 respuesta
Buenas tardes es con respecto al refrigerante 407
Tuve un problema en una instalación de un equipo split general electric 3000f, tuve una fuga de el refrigerante por un empalme de la cañería, y al querer solucionarlo me dì cuenta que lleva refrigerante 407, me quiero morir porque la garrafa sale...
1 respuesta
Problemas con bomba de frio-calor airwell
Hace dos años que compré mi piso y desde entonces la bomba de frío-calor no funciona durante un mes seguido. El sistema de aire y calefacción es mediante conductos y rejillas en cada habitación, salvo baños y cocina. Han pasado por aquí los técnicos...