Esquema lelectrico ascensor dos pisos
Preguntas y respuestas relacionadas
Intercalar relé en instalación eléctrica de garage
Voy a sustituir un motor tubular de un garaje y voy a poner uno mas potente.( Casi el doble )tengo un receptor para los mandos a distancia y mi duda es si necesito poner algún relé entre medias para evitar que esa mayor potencia del motor pudiera...
1 respuesta
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
Se puede sustituir un transformador de AC/AC 220v a 22,5v por uno de 220v a 24v CA/CA?
Alguien sabría decirme si puedo sustituir un transformador de una cama eléctrica de 220v/22,5v por uno de salida a 24v, puesto que el de 22,5v no es estándar y no lo consigo. ¿Se quemaría el motor?
1 respuesta
Tengo un pointer 98 y no ecelera me podrían ayudar
Ya lo lleve al mecánico porque no daba marcha (no ensendia) poro ahora no acelera La verdad no seque hacer
1 respuesta
Puedo negarme a ser presidente de la comunidad
¿No se que hay que hacer para negarme a ser presidente de la comunidad? Y en que articulo viene recogido en la ley de propiedad horizontal, podías asesórame de donde puedo bajarme o comprar esta leyes, ya que la comunidad de vecinos esta en MAdrid. Y...
1 respuesta
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
Como paso de corriente de 220 V. 380 V.? O como conecto un motor trifásico ha una red bifásica o trifilar ?
Necesito saber si se puede pasar de corriente de 220 V bifásica. ¿Ha corriente de 380 V o trifásica? ¿Y qué consigo para poder efectuar este cambio?
1 respuesta
Renault megane scenic
Mi pregunta era relacionada con mi Renault Megane Scenic JAOF/1- 90cv 1.6e del 98 El vehículo ha perdido potencia y a su vez el ralentí es muy inestable y se nota como pequeños petardeos en el escape. Arranca a la primera y no hay señales de avería...
1 respuesta
No funciona tele diferencial con Transformador
Tengo un cuadro de baja tensión en el que hay varios automáticos con protección con relés diferenciales con toroidales y no funcionan. ¿Por qué se estropean?
1 respuesta
RPM de un Motor Tricarico asincrono
¿Cuál es el motivo o motivos tecnicos especificame para que un Motor aumente o desminuya su Revolucion?. ¿Esiste un porcentaje normalizado que me indique si las RPM de un Motor no son correctas?. Es decir, si la placa me indica un numero de RPM, debo...