Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
Cómo conecto ducha lorenzetti de 220v
Acabo de comprar una ducha lorenzetti de 220v, podría poner la 110v pero no se puede ya que el termo magnético de 110 no es del que se necesita necesario y no se puede cambiar, entonces compre la 220 para sacarlo del termomagnetico de la estufa ya...
1 respuesta
Motor eléctrico, variación de corriente cuando varía su voltaje
Sabiendo que un motor de igual potencia varía su corriente cuando varía su voltaje de fábrica, pero mi duda y pongo ejemplo para entender, motompresor 5 KW 220volt 22amper, como varía su corriente cuando tengo 250volt o 198 volt, esto me sucede en el...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
¿La verdad es que me confundo un poco? ¿En la trifásica los tres son vivos,o uno hace de neutro?
La verdad es que me confundo un poco ¿En la trifásica los tres son vivos o uno hace de neutro? Acá la trifásica es de 380, ¿De fase hay 380 vol y uno hace de neutro? ¿Cómo se cual es el neutro de los tres? Porque yo lo medi con el buscapolo y me...
1 respuesta
¿Es lo mismo conectar el positivo o negativo en cualquiera de los dos lados?
En los portalámparas e27 ( ) esos del link, aunque puse esa foto para que entiendan, ¿Es lo mismo poner el positivo de un lado y el negativo del otro o tienen que ir en un lugar especifico cada uno? A mi me dijeron que no pasaba nada que el lado era...