Compatibilidad entre Motor Paso a Paso (stepper) y Driver
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Motor de excitación independiente
Un motor de excitación independiente de 200v, 40 A, 2000rpm, Ra= 0,2 ohm excitación de 200v - 1A . Perdidas de rotación cero. Calcular: a) Potencia (Pn) y momento nominal (Tn) en el eje b) Si el motor absorbe 15A y el flujo es nominal, tensión (Va)...
1 respuesta
Si en la fase pongo una resistencia y condensador en serie actuando como limitador antes de un puente de diodos, que voltaje
Recibe el puente de diodos, si entre fase y neutro hay 127 v Ac expliquen de forma detallada doy max puntuación ah, y como actúa el limitador respecto al voltaje tanto resistencia como condensador, no actúan como filtro sino como limitador
1 respuesta
Inductancia en una bobina es constante?
¿Quería saber si L es constante en una bobina y además tengo la duda si Xc(reactancia capacitiva) es cero en una bobina?
2 respuestas
Motor eléctrico de 15KW aumenta consumo de amp.
A ver si hay alguien que me puede ayudar . Tengo un motor de 15KW que se alimenta con 380/660v este motor según las tablas debe de consumir +-24Amp.(En vació) En mi instalación se subió desde hace un tiempo el voltaje de entrada a 415V. EL amperaje...
1 respuesta
Termostato modulante Junkers CR100,como funciona? No veo que "module"...
¿Podríais indicarme como manejais el CR100? Yo tengo una caldera junkers Cerapur Confort ZWB25-2C y el CR100, conectado al BUS BB por dos hilos y con el puente de fábrica para los termostatos ON/OFF. Es el primer termostato que pongo en la caldera....
1 respuesta
¿Es el amperaje de una fuente de poder una unidad de capacidad?
Creo que sé la respuesta, pero es algo que siempre he querido entender con seguridad. Cuando se dice que una PSU (unidad de fuente de poder) es de una cantidad de amperios, se está indicando su capacidad máxima ¿Verdad? Es decir, la intensidad...
3 respuestas
Disjuntores termomagnético
Necesito probar disyuntor termomagnéticos como pueden ser probados
1 respuesta
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?