¿Unidades Ahorradoras de Energía como Funcionan?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puede un banco de condensadores tener condensadores de distintos kvar?
¿Se puede tener condensadores en un banco de distintos kvar? Si son todos de 15kvar, ¿Colocar uno de 20kvar o afecta en el funcionamientos?
1 respuesta
¿Consumo VENTILADOR de techo real?
Resulta que compre un ventilador de techo y en su manual pone POTENCIA nominal 55w, sin embargo en la tarjeta madre indica potencia maxima del ventilador 1,2 A, lo que supera por 4 los 55w. Por tanto esto de que los ventiladores de techo consumen...
5 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
Bombillas bajo consumo y halógenas con transformad
Que es centor de discusión entre varios amigos y yo. Se refiere al consumo eléctrico de unas bombillas: halógenas contra las de bajo consumo, me explico: ¿Qué gasta más? Una bombilla de bajo consumo (tipo fluorescente), de 11 w a 220v o una pequeña...
1 respuesta
Sobre baterías condensadores para compensar reactiva
¿Quién puede suministrar/instalar las baterías de condensadores? (Entiendo que simplemente he de indicar la potencia reactiva que estoy consumiendo para dimensionar las baterías) ¿Tienen mantenimiento? ¿Qué importe sería? ¿Tienen algún riesgo?...
1 respuesta
Climatizador de aire me corta la luz
Cuando enciendo la calefacción que es un climatizador de aire por toda la casa, al poco de estar encendido se va la luz, poniéndolo a 20 grados y no salta ningún automático, reseteo el contador y ya puedo encender todo lo que sea que no se vuelve a...
2 respuestas
Campana extractora no funciona
Tengo una campana de la marca cata modelo w-5760 el caso que de repente no funciona se enciende el piloto al activar el botón de la primera velocidad pero el motor no funciona la he desmontado y cambiado el condensador que es lo que normalmente falla...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta