Línea 250V que lleva 8 lámparas+2 que tienen que se conmutadas y las otras con interruptor
Preguntas y respuestas relacionadas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
El neutro en corriente alterna.
Todos sabemos lo fácil que es conocer el polo positivo y el negativo cuando se trata de corriente CONTINUA, pero cuando se trata de corriente ALTERNA la cosa cambia. Mi pregunta es: Para qué sirve el neutro que nos llega a los hogares y si va...
5 respuestas
El diferencial me salta dos veces al día
Soy poco y tengo un problema con el diferencial, me salta una vez por la mañana y otra por la tarde sin más, lo reharmo y sigue funcionando hasta la próxima, lo cambie por otro nuevo y seguimos igual, si hubiera derivación no se podría reharmar y yo...
1 respuesta
¿Cómo cambiar de pulsador a interruptor de persiana?
En mi casa tengo tres persianas eléctricas. Una de ellas, tiene un pulsador (o interruptor, no sé exactamente, pero vuelve a su posición inicial después de clicar), que al pulsar la persiana se mueve hasta que vuelves a pulsar y se para. Si vuelves a...
1 respuesta
Instalar falorillo en patio
Me gustaría instalar farolillo de luz en patio interior. Qué pasos debería hacer para las conexiones desde la cocina pero sin hacer rozas de ninguna clase.
1 respuesta
¿Todas las luces de la casa parpadean porque?
He cambiado 2 bombillas led de una lámpara y ahora parpadean todas las luces de la casa que estén encendidas incluso se medio encienden alguna que no esta ni el interruptor pulsado y no siempre
1 respuesta
Enchufe pared tiene tensiones extrañas entre fase, neutro y tierra
Tengo un enchufe de pared junto al interruptor de la luz en el que las mediciones que hago entre fase, neutro y tierra no coinciden con las que obtengo de los otros enchufes de la casa. Así, tensión entre fase y neutro: 240V; fase y tierra: 185V;...
1 respuesta
¿Puedo cambiar conmutador por unipolar?
Quisiera cambiar los interruptores y enchufes de mi hogar por unos más actuales. Algunos de los interruptores existentes en la antigua instalación son conmutadores, los cuales son más caros de cambiar que los interruptores unipolares simples (con los...
2 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Instalación Toma de Corriente en cableado antiguo
Vivo en un departamento antiguo (+30 años) donde el cableado nunca ha sido cambiado. Quiero intalar una toma de corriente com Fase 1, Fase 2, y Toma de Tierra, pero en los antiguos enchufes hay 5 cables, ya que también traían consigo interruptores de...