Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
¿Se puede bajar el consumo de una bomba de piscina?
Acabo de observar que SOLO conectando la bomba de la piscina, el contador eléctrico de la compañía va MUR RÁPIDO, da una vuelta cada cuatro segundos. En el contador indica que 300 vueltas es igual a un Kw. Por tanto haciendo números veo que consume...
2 respuestas
Gastos de luz en edificio con un único contador
Vivo en un edificio de seis plantas y 34 apartamentos en Las Palmas de Gran Canaria, el cual los últimos años se ha destinado en su mayoría a explotación turística (además, una pequeña parte de propietarios residimos en el mismo). El hecho es que...
6 respuestas
Cual es la mejor instalación eléctrica para una oficina que la suma de los watiajes de sus equipos es 12 kilovatios
Necesitamos instalar e impresora ploter y tres computadors completos más impresora normal y otros equipos pequeños que suman 12.000watios Si nos pueden guiar por favor la idea es realizar la instalación más económica y segura posible de ante mano mil
4 respuestas
Bajada de línea trifásica para utilización monofásica
Mi duda es si se tiene una bajada de línea trifásica para abastecer a una casa, escuela, etc. Donde se utilice solo líneas monofásicas, conviene poner un disyuntor diferencial tetrapolar o es mejor poner 3 bipolares.. Mi duda surge de haber leído que...
3 respuestas
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
¿Qué tm general le pongo en la instalación?
Me dieron un trabajo para instalar un esterilizador que dice por su placa 12kW (380V/50Hz/12kW), pero trae una tm integrado con una diferencial de 30mA pero dice por el C60 por su tm, ¿Eso sería su In o es algún tipo de numero de serie del modelo? La...
2 respuestas
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...