Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Se tienen 3 generadores Caterpilar c32 los cuales se conectan dependiendo la necesidad de carga en paralelo, el problema es que últimamente se ah dado el problema que al tener en linea el mtg #1 o #3 y meter en linea el mtg #2 este se vuelve...
1 respuesta
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
Me aparece una tension de 26.8 v alterna después de un puente de diodos donde el secundario del transformador entrega 12 cc
Tengo un transformador de 220v ac a 12 v dc Y le conecto un puente de diodos sin un condensador que llevaba el transformador para cumplirse 2^1/2* 12 y me da este voltaje alterno 26.8 no se porque? Y 12 v cc pero los 26.8 no me lo explico e...
4 respuestas
Programar tiempos cuadro garaje
Tengo un cuadro de garaje que esta defectuoso y no me deja programar tiempos de maniobra y la pregunta es si se puede poner un relé temporizado para los tiempos de subir y bajar y como debería conectarlo. El cuadro por lo demás funciona solo que lo...
1 respuesta
¿Es posible reparar un motor quemado por voltaje?
Consulta, encargué un procesador por Amazon. Modelo Nutri Ninja Kitchen systems. El problema fue que el voltio que venía de fábrica es de 110V y en mi país es de 210V, yo de ignorancia, conecté la procesadora a la corriente eléctrica, se encendió e...
1 respuesta
Que pasa si cargo una batería con mas amperaje?
Tengo 5 baterías 6-DZF-20(12v 20ah) y me indica el manual que se carga con un amperaje de 2.7 A y 60v. Pero tengo un panel solar que genera 12-20v 6A, así que las cargo de 1 en 1 He notado que la duración de las baterías es de apenas 7km, y se supone...
1 respuesta
Cargador para baterias de Ni Cd de 24V
Compre una plaqueta para la carga de un pack de bacterias 24V 1800 mah, de un destornillador de neumáticos (el original se perdió). La consulta es la siguiente: La plaqueta es un Steep-down de 1 a 35V y hasta 3A, la misma cuenta con un regulador de...
1 respuesta
Contactores.
Quisiera que me diga cuales son los pasos a seguir para seleccionar los tres contactores de un arranue estrella triangulo, el relé el teporizador y lapoteccion para un motor de 1oohp 380v. Respóndeme porfay gracias. Ha y también el alambre para hacer...
1 respuesta
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...