Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Conexiones para estufas y secadoras eléctricas 220v
Que tal me gustaría saber porque algunas secadoras 220v necesitan neutro y algunas solo la tierra de protección y como saber cual necesita neutro y cual no, realice un tomacorriente para una estufa 220v al tomacorriente le instale 2 líneas y un...
1 respuesta
Motor AEG
Me han regalado un motor aeg de unos 3cv su configuración es 220/380 v, tiene una conexión trifásica, y necesito contectarlo a monofásico, solo puedo decir tiene seis tornillos los tres de arriba están unidos por una especie de chapa, y los 3 de...
1 respuesta
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Si un equipo me requiere una alimentacion de 220 vac, que diferencia hay si lo alimento L1 + L2 = 220 v. Ó con L1 + N = 220 v
Quisiera la explicacion de las diferencias que hubiera en alimentar con un L2 o neutro
1 respuesta
De trifásico a monofásico. Problema de arranque
He cambiado las conexiones de un motor Siemens trifásico 3cv a monofásico con condensador de 154uf. Es el motor de un compresor de aire. No tiene fuerza para empezar, ayudándole arranca y no para hasta que salta con el presostato. ¿Tiene algo que ver...
1 respuesta
Cómo empalmar los cables de un horno (5) y una vitrocerámica (4) y conectarlos en una clavija común
Quiero conectar un horno y una vitrocerámica a la misma toma y resulta que el horno tiene cinco cables y la vitrocerámica tiene cuatro En todas las explicaciones que he encontrado hablan de los cables de fase negro y gris, pero el horno tiene dos...
3 respuestas
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
Se quemó un enchufe y lo cambié. Ahora salta la luz al enchufar cualquier cosa.
El otro día se quemó el enchufe donde conecto el lavavajillas. Lo he cambiado por uno nuevo y ahora cualquier cosa que enchufo salta la luz. Los cables que había para conectar eran dos marrones y uno negro. Entiendo que este ultimo debe ser el...