Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Para qué sirve la chapa magnética en el rotor JAULA DE ARDILLA?
El rotor llamado Jaula de ardilla tiene una configuración especial. Una serie de barras de cobre cortocircuitadas en sus extremos por anillos conductores. Entiendo que constituyen la bobina que se verá inducida por el campo magnético del estátor. Sin...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
¿Qué motor eléctrico de 12 volts puedo usar?
Que motor eléctrico puedo usar que sea de 12 volts o máximo 24 volts pero que pueda un peso de 120 a 150 kilos. Lo necesito para ponérselo a un triciclo (bicicleta de 3 llantas) Agradecería grandemente, solución a esta incógnita, si tu no lo sabes...
1 respuesta
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
¿Fórmula para saber consumo ELÉCTRICO de un Aire acondicionado inverter?
¿Es cierto que para saber el consumo de un aire acondicionado INVERTER en frió hay que dividir la capacidad nominal máxima entre el rango SEER? Capacidad Nominal/Máx.: 3,5/3,8 kw. 3010/3268 kcalConsumo nominal: 1,08 Kw.EER (Rango): 3,24(A).SEER...
1 respuesta
Automático tiene 230v en la entrada pero 0v en la salida
En el panel eléctrico de mi piso, tengo ese "automático" (no lo sé si es un automático o otra cosa), tiene 230v en los cables de entrada 1 y 3 pero 0v en la salida 2 y 4. Intenté subir llave como el la foto pero sigue con 0v en la salida. Aquí un...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor en el garaje?
El tema es que tengo en el garaje un detector de movimiento que esta roto, según veo porque la instalación no incluye un contactor y se ha quemado el detector. Bueno... Había pensado. No se siesta bien o no el poner un contactor y quitar el sensor de...
1 respuesta
Como resolver este problema electrolisis para producir hidrógeno?
Se dispone de un stack bipolar de 20 celdas de 3000 cm2, trabajando a una densidad de corriente de 400 mA/cm2. Sabiendo que la eficiencia de Faraday es del 95% y que cada celda trabaja a 2 V, determinar el caudal total de hidrógeno producido por este...
1 respuesta