Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Protector sobretensiones permanente y transitoria (amperaje)
A ver si me podéis orientar. Quiero poner un protector de sobretensiones permanentes y transitorias de Schneider a la entrada de mi cuadro eléctrico de casa. Me gustaría saber de que amperaje ponerlo, no sé si de 40 a, de 32a o de 25a. La linea que...
1 respuesta
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Magnetotérmicos de 2 fases o de fase y neutro
Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000000912 StartFragment:0000000487 EndFragment:0000000895 Se ofrecen Magnetotérmicos de 2 fases (2P) y de fase con neutro (PN). En nuestra instalación tenemos 230 Voltios con 2 fases, en otra casa hay 230 V...
2 respuestas
¿Si tengo dos contadores de energía a 110 v cada uno puedo hacer un circuito a 220 v?
Tengo dos contadores cada uno a 110 v a una distancia de 40 metros uno del otro puedo sacar una línea a 220 v usando los dos contadores
1 respuesta
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
Aumento de potencia Iberdrola
Necesito cambiar la potencia de mi casa y me dice Iberdrola que tengo que cambiar la instalación del edificio de trifásico a 220 a trifásico a 380 y que para eso hay que hacer un boletín de la instalación de cada una de las viviendas del edificio....
1 respuesta
Ducha eléctrica
Hace algunos meses instalé una ducha eléctrica en casa (Primero una marca FAME brasileña, y cuando se averió, una marca OVNI, peruana), y funcionó bien, pero tenía unos efectos secundarios indeseables: Se notaba claramente la disminución de la...
1 respuesta
Conexión Contadores Trifásicos Monofásicos 220V
David, lo molesto, usted dijo en una respuesta que "todos los contadores trifásicos pueden funcionar en monofásicos o con dos fases y neutro, tanto si son electromecánicos o digitales.- Usted seria tan amable de de ayudarme y decirme como hago con...
1 respuesta
Grupo de soldadura trifásico en instalación monof.
Tengo una grupo de soldar trifásico (400V) y dispongo de corriente monofásica a 230V. El grupo deja seleccionar 2 "opciones" para soldar. El caso es que abrí el grupo y dentro tiene un motor bitensión 230/400V. Se me ocurren 2 cosas, que no sé si...