Instalación bomba trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Saber cómo elaborar un circuito temporizador
Va mi cordial saludo. Tengo necesidad de elaborar un circuito que permita interrumpir un Sensor de Movimiento durante 20 minutos, y que luego se active y funcione durante 10 minutos, y que se repita este ciclo indefinidamente. Me interesa saber dónde...
4 respuestas
Como conectar 2 termostatos para un mismo circuito.
Tengo en un mismo circuito conectado una caldera de Roca Laia Gti y una cocina de leña calefactora, tengo 2 termostatos uno para la caldera y otro para la cocina calefactora, así funciona independiente la cocina de la caldera. El problema es que el...
1 respuesta
¿Buenas qué tal? Acabo de alquilar una cas que tiene 3 apartamentos y una llave térmica de 16A para cada uno
En mi apartamento la instalación esta hecja con fusible y quiero cambiarlos por llaves térmicas. La consulta es con respecto a los amperajes que puedo poner en cada llave. Tengo entendido que para calcular el amperaje debo dividir la potencia total...
1 respuesta
¿Quisiera saber que es este modulo SIEMENS LOGO!
Quisiera saber unas cuantas dudas que tengo sobre SIEMENS LOGO! Y lo otro de alado que no se que es, ni para que sirve, empecemos: Se, que su alimentación del SIEMENS LOG! Es de 12/24 VDC vale, pero, porque pone INPUT 8xDC (I7, I8 0.. 10V) Que...
3 respuestas
Lavavajillas LG mod: LD-12B**
Tengo un lavavajillas LG que cada vez que inicia un programa comienza a funcionar la bomba de desagüe. Tras uno o dos minutos se para dando la alarma OE (atranque en filtro o tubo de desagüe). He limpiado el filtro y desmontado la bomba, la cual...
2 respuestas
Mi lavadora nomas se llena de agua y no lava
Pero si la tira que tengo que hacer que es lo no le funciona el motor no porque ya lo puse directo
1 respuesta
Caldera Thelia 23 Saunier Duval no enciende
Tengo una caldera Thelia 23 de Saunier Duval que funcionaba perfectamente. De pronto se paró y no calienta agua. Al pulsar el botón de encendido no se enciende la espita, sólo si le acerco una llama, pero al abrir el agua caliente no se enciende, no...
1 respuesta
Doble cerradura mediante detector de presencia
Tengo un baño con dos puertas. Me gustaría instalar un detector de presencia que cierre las puertas con llave cuando estas estén cerradas y con alguien dentro. Tiene que poder abrirse manualmente cuando se quiera salir. ¿ ¿Podrían ayudarme y aportar...
2 respuestas
Conmutador para bomba de agua
Por si podéis darme alguna solución. Tengo una parcela donde hay un pozo que comparto con un vecino; hasta ahora tenemos la bomba del pozo alimentada desde mi suministro de luz. Me gustaría poder montar algún circuito para que la bomba sea alimentada...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica