¿Consulta sobre mejora del factor de potencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico a línea monofásica
Tengo un motor de 5 HP, trifásico que voy a conectar a una línea monofásica por medio de la conexión Steinmetz. Mis preguntas son: 1) ¿Cómo obtengo el valor del capacitor necesario para realizar la conexión? 2) Necesito realizar cambio de giro de...
1 respuesta
El condensador de un motor ectrico se quema
Tengo un motor eléctrico con las siguientes características: 1/4 HP 115 voltios de entrada a 60 hz. 5.6 amp. 1725 RPM. Pase 1 Polos 4 Heather 60 grados C. Clase A. Me quema el condensador cuando lo uso por más de 10 minutos. Tiene dos devanados uno...
1 respuesta
Calcular banco de capacitores para compresor
Me gustaría que me ayudaran a calcular un banco de capacitores para un compresor. La empresa donde trabajo maneja un FP de .95 pero cuando conectamos el compresor cae hasta .89. Tenemos 8 compresores trifásicos a 60 hz, cada uno tiene su banco propio...
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Motor mono 220v 50hz conectado en 220v 60hz
Cómo esta, quisiera saber si alimento estos motores de diversas máquinas y electrodomesticos en general con un transformador de 220v de entrada con salida de 190v compenso la diferencia de ciclos sin perder potencia y a la misma velocidad de trabajo...
2 respuestas
Factor de potencia 2
Te explicaré mejor de lo que te hablo para ceñirme más:Hay barcos navegando a los que se les acopla un alternador síncrono al eje de cola, aún siendo la velocidad de giro bastante constante, como existen variaciones en la frecuencia, para solventar...
1 respuesta
Neutro flotante -Armónicas en una red
1-Me pueden decir y dar un ejemplo de lo que es un neutro flotante. 2-Que son las armónicas en una red eléctrica.
1 respuesta
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...