Cambio de alimentación a los motores
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Un Motor eléctrico monofásico puede convertirse a trifásico.
Necesito un motor trifasicico 220 V de 380 a 400 Watt, pero todos los que he encontrado son monofásicos, mi pregunta es, puedo Un Motor eléctrico monofásico convertirlo a trifásico.
2 respuestas
Conexión de motor trifásico a línea monofásica
Tengo un motor de 5 HP, trifásico que voy a conectar a una línea monofásica por medio de la conexión Steinmetz. Mis preguntas son: 1) ¿Cómo obtengo el valor del capacitor necesario para realizar la conexión? 2) Necesito realizar cambio de giro de...
1 respuesta
Generador de electricidad, movido por motor eléctrico, no se trata de energía libre
Soy Manuel y mi pregunta ampliada es la siguiente: ¿Es posible poner un motor eléctrico enchufado a mi red eléctrica, para que mueva un generador de 12Kva, la explicación para esto es que me llega la corriente muy baja, 200V a lo más, aparte de que...
2 respuestas
¿Este motor será un motor trifásico trabajando en triángulo con una diferencia de potencial de 220V?
Ante todo le digo que aprecio mucho la forma en que usted se expresa porque sus respuestas son claras, concisas y fundamentadascon argumentos técnicos y sobre todo matemáticamente. Estuve leyendo una respuesta suya a un señor (el que le preguntaba si...
1 respuesta
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta