Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
Disparo repetitivo del diferencial ¿Que puede ser?
Primero os pongo en antecedentes el hace aproximadamente un mes coincidiendo con una tormenta eléctrica se me disparo el diferencial un par de veces, y después de eso mi contador dejo de enviar lectura a la distribuidora, por lo que tengo 14 dias...
3 respuestas
¿Cuántos mecanismos puedo poner en un diferencial?
Tengo entendido que según reglamento solo pueden colocarse 5 magneto térmicos por diferencial y aquí viene mi duda : los contactores, minuteros y relojes se consideran como si contaran cada uno de ellos como un mecanismo, es decir podría poner un...
2 respuestas
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de mi hogar, me salta el diferencial
Desde hace más de un año que aleatoriamente se cae el diferencial de casa. Mi viviendas es normalita, electrificación básica, a la que posteriormente se ha añadido a uno de los circuitos el AC, pero el problema se presenta de repente en cualquier...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Diferencial salta esporádicamente
Quisiera que me indicaras a que se puede deber que el diferencial de mi vivienda salte esporádicamente sin motivo aparente. El diferencial lo he sustituido recientemente porque pensaba que el anterior estaba estropeado. He desconectado termporalmente...
1 respuesta
Salto del diferencial aleatorio detectar posible derivación
Desde hace unos meses me salta el diferencial de forma aleatoria y no salta ningún automático de ningún circuito, sólo salta el diferencial. Sata cada 2, 4 días y la mayor parte de las veces cuando estamos de vacaciones. He hecho varias pruebas...
4 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...