MOTOR 60 Hz
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
¿Qué es la corriente de magnetización en los motores trifásicos?
¿Esta corriente aparece cuando el núcleo va perdiendo sus propiedades ferromagnéticas? ¿O siempre esta presente? ¿También puede compararse o es igual a la corriente de histéresis?
2 respuestas
Instalación de 100 Kw.
Escribía para preguntar como se llevaría a cabo una instalación de una acometida de 100 Kw. Tiene una tirada de 250 mts desde el cuadro de fachada hasta el armario con sus protecciones. He hecho los cálculos y me da una sección de casa 320mm, esto...
1 respuesta
Más información referente motor
Necesitaría más información para poder conectar el motor sin la lavadora, pienso que tal vez lo ideal seria poder sustituir el programador por unos interruptores i dejar la placa electrónica como esta. Mirando la instalación parece que el programador...
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Motor para muy baja velocidad. Alternativas
Un equipo industrial va a tener un elemento que debe girar a una velocidad muy baja (del orden de las unidades o pocas decenas de rpm). Por otra parte, los requisitos de par son más bien bajos (estimo que con estará en las unidades de N·m en el final...
1 respuesta
Consumo motor de 3 kw monofásico de 18 Amperios
Tengo una maquina concretamente una sierra de cinta a la que he puesto un motor monofásico de 3kw 4hp de 18 Amperios, al conectarlo a la red eléctrica salta el ICP, por lo que he solicitado un aumento de 3,45 kw a 4,6kw 20 Amperios según me han...
2 respuestas
External speaker jack
Tengo un amplificador de 65w peavey, y tiene una salida que dice external speaker min 8 ohm, y quería saber exactamente para que es. Lo que se es que es para conectarlo a otro parlante, o algo así, ¿Pero quería saber si puede ser a un parlante...
1 respuesta
Que sucede con la presión
Si a una bomba multipasos le coloco un motor de menor potencia, ¿Qué sucede?.
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta