Energizacion de un transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de base en por unidad p.u.
Para realizar el cambio de base en por unidad se utiliza la siguientes expresión: Ztp.u.=Z%(Pn/Pd) por ejemplo: Z%=9 Pn=100MVA Pd=40MVA Ztp.u=.09(100/40)=0.225 p.u. En eso no queda duda, pero para aplicar esta misma expresion en un transformador de...
1 respuesta
Cómo se conecta un transformador de intensidad de bobinado primario a una barra?
Me pregunto si las barras en un cuadro son deslizables para poder conectar un TI de bobinado primario ... Porque sí es un transformador de núcleo partido, yo entiendo qué podés adosar fácilmente el transformador alrededor de la barra como si fuera un...
2 respuestas
Toma de tierra, etc
Estas son algunas dudas que tengo sobre mi instalación 1) ¿Si el techo de la cuarto de baño midemás de 2.25 esto quiere decir que podría poner un halógeno sobre la ducha? ¿De qué tipo según normativa o cual aconsejas? 2) Para conectar los elementos...
1 respuesta
Timbre estropeado
Vivo en un chalet con un pulsador en el exterior y un timbre en el interior. El timbre ha dejado de sonar. En principio desmonté el timbre antiguo pues parecía roto y compré uno nuevo, lo conecte y no funcionaba. Así que comencé a comprobar todo: la...
1 respuesta
220v en una sola línea, máquina de China
Me ha llegado una máquina industrial desde China, en el diagrama vienen tres hilos: A1- Que supongo es la fase N1-Línea neutro T1- que supongo es el aterrizaje a Tierra Del diagrama sabemos que A1 sea alimentada con 220V Del diagrama sabemos N1 no...
2 respuestas
Por favor necesito que me ayuden para conectar el motor
Tengo un motor que funciona a 220 v en estrella y en la placa también me indica que puede funcionar a 440 v pero en doble estrella como debo hacer la doble conexión
1 respuesta
Conexión inversor de giro
Tengo que realizar un montaje que consta:un motor trifásico conectado a un conmutador inversor de giro, se me pide que mediante el conmutador cambie el sentido de giro del motor y en cada sentido de giro se encienda una lámpara. La tensión de entrada...
1 respuesta
Como conectar receptor termostato en caldera
No sé cómo conectar receptor termostato inalámbrico con 4 cables en caldera roca victoria 20/20 F .a ver si alguien me
4 respuestas
Transformador de 12 v a.c. Puede estropearse y sacar 220 v a.c.
A tod@s: Tengo una fuente con bomba de agua, para que beba agua mi gata, y funciona con alimentador a red, de 12 v corriente alterna(que me ha extrañado, creyendo que la mayoría cambian a corriente continua) y 200 mA. Tengo un poco de miedo, porque...
2 respuestas
Problema con interruptor conmutado
Quise cambiar el interruptor de la habitación, pero claro el que compre no era igual, y no se como conectar los cables, tengo dos lámparas, una que puedo encender y apagar desde la entrada y desde cada lado del cabezal de la cama, y otra luz sola. En...
1 respuesta