¿Desde mi contador salen perfectamente 230vac,a casa llegan 288v.irreales porque no puede ni con una lámpara led.
El contador tiene 230vac, pero a mí vivienda llegan 288v que no son reales. Cuando intento levantar el ICP la línea se viene abajo, he probado un taladro en puntas de entrada a mi cuadro de protección de la vivienda y funciona muy despacito
4 respuestas
Hola.mi pregunta es sobre el dimensionamiento de un transformador
Necesito algunas indicaciones sobre el dimensionamiento en KVA de un transformador cuyo voltaje primario es de 13200 volt y el secundario es de 380 volt en tre fases y 220 volt entre fase y neutro para tres pabellones que tienen las siguientes...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Resistencia adaptativa que compense el cambio de otra (que no controlo)
Aplicaré un voltaje a determinado circuito cerrado y deseo que el amperaje sea constante; pero irá cambiando la resistencia y quiero introducir otra que sirva para que el total no varíe. En el supuesto que no sea por éste procedimiento el cómo...
2 respuestas
No tengo luz en el techo del baño
Tengo un plafón en el techo del cuarto de baño. El otro día, se fue la luz, pensaba que era de las bombillas pero las cambié y no eran. El interruptor está bien y he desmontado la lámpara y los cables parecen estar todos en su lugar. ¿A qué puede ser...
1 respuesta
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
En lámpara de techo bombilla de bajo consumo hace "flashes". ¿Qué hago para solucionarlo?
Estando la llave de la luz de la habitación apagada, la bombilla de bajo consumo de una lámpara de techo hace flashes. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo solucionarlo?
1 respuesta
Rectificar 12v alterna a conti nua
Tengo una caravana con instalación de 12 v alterna, proporcionada por transformador, para las fases de iluminación. Quiero poner en una parte, iluminación led, pero me comentan que los leds es mejor alimentarlos en continua para evitar parpadeos. Por...
2 respuestas
Aire Acdº y bomba de calor con generador eléctric
Tengo una casita de campo sin electricidad. Después de algunos años arreglándome con baterías etc. Me he decidido a instalar un grupo electrógeno (diesel) de 6 KW. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo instalar calefacción (bomba calor) y aire...
1 respuesta
Carrier 38YY2M48G
Me van a instalar este equipo de aire acondicionado en un duplex de 50 metros por planta con dos unidades interiores carrier 40SMC024N. El consumo eléctrico de refrigeración de la unidad exterior pone que es de 4580 W y de calefacción de 4880 W. Las...