Fase aterrizada en el transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Relé 220v . Doble entrada termostato?
A un relé de 220 v cuyo contacto seco va a una caldera, ¿Puedo conectarle dos termostatos? Pueden dar corriente a la bobina cada uno de los termostatos y los dos a la vez. ¿O mejor un relé a cada termostato? ¿Es una barbaridad mi pregunta???
2 respuestas
No arranca a veces si caldera roca R-20/20 F error 12
El error que me marca es 12 no es un problema de gas, sospecho del trasformador de arranque pues no provoca el arco de chispas nada quería que alguien mas entendido me sugiriese alguna alternativa y me orientara a otra posibilidad para ubicar el problema
1 respuesta
¿Los interruptores deben cortar la fase o el neutro?
Lo más lógico para cualquier persona es pensar que lo que se debe interrumpir es el suministro (la fase) y no el retorno (el neutro) más me comentan lo mejor es interrumpir el neutro. ¿La norma dice algo sobre esto?
4 respuestas
Impedancia de secuencia a partir de Zeq
Si a partir de la información de placa y del ensayo de corotcircuito (cc)de un transformador, con la Z% que es igual a la Zcc p.u. Y con la potencia de cortocircuito(cc) y la potencia nominal en MVA, puedo tener rcc p.u., entonces como en el ensayo...
1 respuesta
¿Cable de neutro bien instalado?
En un diferencial trifásico he encontrado las entradas y salidas de cables correctas (gris-gris, azul-azul, etc) aunque el azul (supongo que el neutro) no esta en el sitio que esta marcado como N (que corresponderá al neutro. ¿Es correcta esta...
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Entre fase y neutro 232 - Entre fase y tierra 192 ¿Es normal?
Tengo una instalación trifásica de la época de la "tarifa nocturna", ahora "discriminación horaria". Estoy teniendo problemas de saltos del diferencial sin que influyan factores que haya podido identificar después de muchas pruebas. De hecho estoy...
1 respuesta
Instalación de Electronivel
Tengo que instalar un electronivel para proteger el sistema de bombeo en casa. Acabo de comprar uno que verifica niveles de agua en el tinaco y en la cisterna. En el mapa de instalación me pide conectar un cable al neutro de la línea, pero tengo el...
1 respuesta
Aterramiento del neutro del transformador
Tuve algunos problemas en el montaje de un transformador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11 (transformador elevador)el neutro se tenia que conectar a tierra a través de una resistencia, el cable de tierra por razones de estética fue conectado pegado a la parte...