Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Distribución de energía trifásica = consumo eléctrico?
¿Qué hay de cierto que una entrada de energía trifásica que está mal distribuida en lo que tiene que alimentar, consume mucho más? Tengo una entrada trifásica. Una fase alimenta un motor de 1.5hp, otra otro motor de 1.5 hp y la tercera fase va a la...
2 respuestas
Tengo un tester digital y me lee mas voltios de los que hay en la red como lo puedo regularlo
¿Tengo un tester con pinza amperimétrica y me da valores mas altos que los reales puedo regularlo? ¿Y cómo puedo hacerlo?
1 respuesta
La raíz de 3 en el factor de potencia
Estoy haciendo un ejercicio para corregir el factor potencia, tengo 2 motores de 10 kW cada uno coseno 0,7, 2 motores de 3 kW cada uno coseno : 0,80 y 30 lámparas incandescentes de 60 c/u., todo conectado a una línea trifásica de 230 v. Haciendo...
1 respuesta
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Como es la tensión eléctrica en España
Todo expertos, para concluir mi duda expongo que en Europa (España específicamente) la tensión es de 220 V y se toma de una fase y un neutro, ¿Es decir UN solo cable trae 220 v? A diferencia que en Venezuela para tomar esos 220 v hay que agarrar DOS...
2 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas