Ayuda elect. Hogar
Preguntas y respuestas relacionadas
Cada vez que llueve me salta el interruptor general
Los del seguro me dicen que habría que añadir un nuevo cableado para descongestionar, pero yo creo que simplemente es un corto, siempre salta el general cuando llueve.
4 respuestas
Electricidad sótano
Estimado amigo le comento mi caso. Tengo que hacer la instalación eléctrica de un sótano y la verdad que para llevar un cable directo desde el cuadro general esta complicado por lo que he pensado lo siguiente: Sacar un cable de una toma de fuerza que...
4 respuestas
No salta el diferencial cuando se quemó un secador
La instalación eléctrica de mi. Piso es nueva, el. Otro día se quemó un secador, de hecho salto una buena chispa. Que me chamuscado el dedo al desenchufado. Desde mi ignorancia, siempre pensé que es situaciones así faltarían los automáticos como...
2 respuestas
Secciones para una toma de tierra
En una instalación donde llega una línea de tierra de una sección de 2'5 mm, quiero llegar con cable de 6 mm para una vitrocerámica. ¿Puedo aprovechar la línea de tierra?. He leído que, en principio la sección debería de ser la misma que el resto, es...
1 respuesta
Salta diferencial super inmunizado aleatoriamente
Hace unos meses tuvimos un problema con el diferencial general, éste saltaba casi cada día a las 6:45 de la mañana sin tener nada programado a esa hora, más allá de tener conectados los electrodomésticos de la cocina. Si lo subía, saltaba de nuevo, y...
3 respuestas
Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Boletín eléctrico y normativa para viviendas construidas en Madrid entre 1975-1980
Estoy haciendo una reforma en casa y he cambiado la instalación eléctrica (salvo el cableado desde los interruptores hasta los puntos de luz, que ya contaban con hilo de 2mm y tierra), así como el cuadro general. Con vistas a la instalación de un...
3 respuestas
Sección cables corriente para cocina
Estoy cambiando la instalación (cables, enchufes, automáticos, etc) de mi casa que ya tiene unos 30 años. La cocina tiene unos 3 años que se hizo en una ampliación y tiene un cuadro eléctrico aparte pero a este cuadro van 3 cables (fase, neutro y...